土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:钢梁喷水保护问题
一个建筑内,屋顶为坡屋顶,钢梁制作,现已经设计自喷水灭火系统,但是建筑还需要对钢梁进行喷水保护,应该怎么做,能否采用上下喷头的形式?还是钢梁保护另外一个报警阀???

全部回答(7 )

  • i000
    钢结构的事情让他们自己搞定,按规范要求刷防火涂料吧。做喷淋实在不方便,特别是网架。
    2010-09-02 17:05:02 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    喷规,有规定另设报警阀,如果钢梁有防火涂料的话,就不用考虑用喷淋保护!!
    2010-09-01 21:45:01 来自 PC 评论 举报