土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教DZ5断路器问题

请教DZ5断路器问题

发布于:2005-12-18 21:11:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我是锅炉房电工,前天控制炉排的DZ5系列断路器突然起火爆炸了,进电源侧的两侧接线端子烧没,双金属片也烧化,壳内塑料烧流,出电源没有烧坏,断路器下端连接的交流接触器主触头粘接,请问炉排这样小电机没过载,也没短路,是断路器自身开焊,打火导致绝缘纸起火,才爆炸的吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bqg
    bqg 沙发


    同意以上说法,记得DZ5早已淘汰.
    2005-12-20 14:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    接触器以下有短路点!
    DZ5遮断能力不够,动、热稳定能力不够,换个型号才能解决根本问题。
    2005-12-20 12:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教如何选择DW17断路器的过电流脱扣器

负载是电炉,应如何选择

回帖成功