土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管径表示

管径表示

发布于:2010-09-01 09:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.4管径
2.4.1管径应以mm为单位。
2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;De
3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)

给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞扬123
    飞扬123 沙发
    都是建筑给水排水规范,相对应的电气规范里怎么规定的呢,还是 根据给水排水标准走?
    2011-04-16 13:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • 银杏白果
    银杏白果 板凳
    建筑给水排水制图标准GB/T50106-2010,对管径的表示有所改动。
    2.4管径
    2.4.1管径应以mm为单位。
    2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、管材,管径宜以外径D×壁厚表示;
    3 铜管、薄壁不锈钢管等管材,管径宜以公称外径Dw表示;
    4 建筑给水排水塑料管材,管径宜以公称外径dn表示;
    5 钢筋混凝土(或混凝土)管,管径宜以内径d表示;
    6 复合管、结构壁塑料管等管材材,管径宜按产品标准的方法表示;
    7当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
    2011-04-16 13:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

停电多久,送电需要摇绝缘?

停电持续多久,重新投运的设备需要电缆绝缘?有人说24小时,有人说48小时。有相关的规程么?哪位大大能把具体规程出处说说。

回帖成功

经验值 +10