【求助】锅炉房设计时活荷载取值问题及屋面结构
【求助】锅炉房设计时活荷载取值问题及屋面结构
小弟初次做锅炉房设计,在GB0041-2008中看到锅炉间活荷在6~12间取值。是不是在实际设计时这个活荷相当于积灰荷载呀?
小弟这个锅炉房屋顶做彩板的,如果按照规范规定的活荷取值,该怎么做屋顶结构?
求大侠指点!
PS:本来是准备做三角屋架的,可是不知道该怎么取活荷。
发布于
2010-09-01 09:43:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yangfsong06
锅炉运转层活荷载大概在6~12kN/M2之间,因为运转层在锅炉施工或检修期间,一些设备的荷载比较大,所以活荷载取得也比较大,当然这个我觉的火电中用的活载比较大比较保守,但是还是有一定道理的。
2010-11-21 17:13:21
来自 PC
评论
举报
gq.cui
6~12是锅炉间运转层荷载,不要和屋面荷载混淆
2010-11-18 11:59:18
来自 PC
评论
举报