土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD配电柜分支回路的问题

GGD配电柜分支回路的问题

发布于:2005-12-18 17:55:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在GGD配电柜中,如果是电机配电回路,多大容量时考虑电流互感器,电流表,设置原则和数量如何考虑。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xujinzhan
    xujinzhan 沙发
    那就是说不用测量电流就可以不设互感器了,对吗?
    2005-12-24 22:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • s13683529017
    s13683529017 板凳
    一般就是拉,大功率电动机回路用互感器和热继电器做保护用到.其他情况一般不需要电流信号和计量显示的时候就用不到互感器,它的作用就是为了把大电流变为小电流从而进行电的监测
    2005-12-23 08:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多