水电厂进水口快速门事故落门试验时,发现厂房上送给快速门控制回路的空接点的电缆只要有一芯电缆接入控制回路(控制回路电压是交流380V)控制回路电源一端对地有350V当将另一芯电缆接入控制回路是控制回路一端对地有400多V电压,我想可能是干扰引起的,处理方式是采用继电器隔离的方式处理,不知各位同仁有何简介和较好的处理方法,谢谢!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yxwliul
沙发
能具体说一下,同步变断线后的现象吗?
2005-12-19 23:02:19
赞同0
-
easlight@co163
板凳
我想有这么几条;1、调节器本身硬件(比如采样、输出或干脆电源消失)故障;2、脉冲放大部分故障;3、同步变断线;4、励磁变故障;一般来说,励磁调节器应有两套,调节器故障可以由另一套接上,后几条恐怕要失磁停机。
2005-12-19 17:57:19
赞同0
加载更多回复 举报
我没搞懂励磁部分消失的意思,我想可控硅坏1个的话励磁电流会降低的,不过没什么问题
回复 举报