土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 空调送风口 多孔送风顶棚孔口 有什么区别?

空调送风口 多孔送风顶棚孔口 有什么区别?

发布于:2010-08-31 22:14:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
火灾自动报警规范上,探测器至空调送风口距离不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口距离不应小于0.5米。

空调送风口 多孔送风顶棚孔口 有什么区别?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 疾风乡里963
    空调送风口 多孔送风顶棚孔口 的区别
    多孔送风顶棚孔口一般在歌剧院及表演厅等的设计,需要对噪音要求等级高的场所,安装于顶棚的多孔送风顶棚孔口风速降低,因此探测器至空调送风口距离不应小于0.5米,比一般侧吹及下吹的距离1.5米短
    2017-10-21 08:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1467806456554
    帖子虽老,答案标准啊,谢了
    2017-10-19 08:46:19