土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新手,请教下各位前辈关于事故照明的问题

新手,请教下各位前辈关于事故照明的问题

发布于:2010-08-31 20:16:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
事故照明备用电源以交,直电源自动切换为基本供电方式,平时由工作照明系统供电,交流电源故障时故障时自动将事故照明切换到蓄电池供电的直流电源上。我看室里以前的一幅图上事故照明分电箱进线为YJV22-3*16+1*10,关于零线截面的选择,交流时零线上只有3相不平衡电流和3次谐波电流,相对较小,零线截面积选择较小我能理解,但是当切换到直流供电时零线电流应该等于三相电流之和啊,为什么零线的截面选择可以比相线小?
还请各位前辈多多指教。:)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qh321
    qh321 沙发
    直流要进行逆变的。。。
    2010-09-30 16:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • 满满的半杯水
    我个人认为,25平方以下的电缆零线截面没有必要变小,像楼主这样的情况完全可以用5X16电缆代替的
    2010-09-01 22:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外照明

设计说明 1、此图为-小区室外亮化设计施工图,设计范围包括小区基本照明(含安全照明和功能照明)的景观照明。 2、供电和配电(1)室外照明采用TN低压供电系统,照明控制箱(分控点)的布置的原则需考虑供电半径和电源到末端受电点所必需控制的电压降,避免因欠电压造成灯具不能正常运作。《供配电系统设计规范》GB50052—98中,规定在正常运行情况下,道路照明末端处电压允许偏差为

回帖成功

经验值 +10