土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 厂房消防设计问题

厂房消防设计问题

发布于:2010-08-31 19:26:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个4万平米单层丁类厂房,两端为办公室,办公区一层加层,办公面积大概为1500平米,局部为丙类库房,面积2000平米。不知道这样的厂房生产区是否需要加火灾探测器。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdx034100428
    sdx034100428 沙发
    可以局部(丙类部分)设置吧?
    2012-05-28 18:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • pep9
    pep9 板凳
    应为一级保护对象,GB50116-98第3.1.1规定,超过1000平米的丙类物品库房为一级保护对象。包含在车间中,车间也应按一级保护对象设计
    2012-05-23 22:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

算系统混用吗

我们小区室外采用的是TT系统,而就入室内采用的是TN-S系统。这算是系统混用吗,不是说两系统不能混用的吗

回帖成功

经验值 +10