高压瓷瓶的问题

发布于:2010-08-31 18:36:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV高压线路上面的柱式瓷瓶,遭雷击以后拿去做耐压试验,合格。但是用绝缘摇表摇绝缘却不合格,请问这是为什么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    你那摇表测得准吧吗?吸收比是多少/
    2011-05-10 08:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    你的问题不合常理,是IQ题?10KV耐压试验42KV,摇表充其量是2500V,可能吗?或你的摇表坏了?
    2011-05-08 22:29:08

    回复 举报
    赞同0