土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统的开式喷淋计算讨论

雨淋系统的开式喷淋计算讨论

发布于:2005-12-18 01:56:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有那为高手能告诉我,开式喷淋的流量是怎么样计算的
还有保护面积怎么算

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    雨淋系统计算是个比较麻烦的事情,不是说计算麻烦,而是保护面积的划分比较有学问,上次做时也是在家看书看了很久,总是有些问题不好搞清,最后还是请教了姜文源老师,才把保护面积的划分问题搞清楚,但是现在除非万不得已,不推荐采用雨淋系统,尤其是大面积的场合。如果楼主的设计必须采用雨淋,那么有兴趣,我们可以详细探讨
    2005-12-27 12:51:27

    回复 举报
    赞同1
  • tjw231
    tjw231 板凳
    获益匪浅啊,高人不少
    2009-09-03 22:05:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防车取水口怎么做?

如果消防水池设在地下车库内,而规范又要求消防车取水口离建筑物距离不宜小于15米,不知道大家的取水口跟水池是如何连接的

回帖成功

经验值 +10