土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室的接地如何设计?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?
1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?
2、设置等电位端子箱。
3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。
大家常用的是哪种方式?

全部回答(12 )

  • lingxuct
    dukoudetiankong 发表于 2015-11-25 21:18 如果配电室与其他建筑物建在一起呢?比如说建在地下车库。谢谢类似方法做,如果建筑的防雷接地是利用基础钢筋接地,则基础钢筋可不与电气保护接地分开;电气保护接地单独做接地装置,同样方法,在配电室外(离外墙沿3米处)打接地极,引入配电室不少于3根扁钢(其中一根专门给变压器中性点接地)。
    2015-11-26 09:52:26 来自 PC 评论 举报
  • dukoudetiankong
    ccc___ 发表于 2010-8-31 16:53 室外离墙3~5米打垂直接地极,间距5米,转角处一定有一根,围配电室一圈用镀锌扁钢连接,组成一个环形接地网 …如果配电室与其他建筑物建在一起呢?比如说建在地下车库。谢谢
    2015-11-25 21:18:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10