我之前在坛子里发了关于裙楼与主楼连接,但主楼为框-剪,框-核心筒结构时,如何判断的帖子。链接为http://bbs.co188.com/content/0_2274629_1.html
高手也说这方面比较模糊,希望考试中最好别出这样的题目,然而注册考试中却偏出这样的题。近5年的真题里还有好几道这样的题,现拿其中的一道理来探讨一下:05年下午卷19题。大家说说怎么确定裙房框架的抗震等级。

抗震等级.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gxqqt
    gxqqt 沙发
    有个问题是,主楼是乙级建筑,裙楼也一定是是乙级建筑吗?
    2012-06-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • 无星的月
    无星的月 板凳
    是抗力计算,不是抗震措施
    2012-06-11 10:48:11

    回复 举报
    赞同0