土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的问题

地源热泵的问题

发布于:2005-12-17 21:34:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我在作一个地源热泵的方案,冷负荷为2340kw,选取单u型垂直埋管加水平并联的模式,钻孔深约150m,保守的作下来大概需要265个钻孔,占地基本上为3300平米,大家觉得这些数据如何?第一次作,心里没底阿!假设每米换热为70w/井米,多谢了

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • dh1986310
    dh1986310 沙发
    兄弟双U一米才60W 你单U竟然70W…… 无语
    2009-08-10 22:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • mubeicao
    mubeicao 板凳
    地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术一样必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的
    希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
    2007-01-16 14:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个有关土壤源热泵机组工况设计的问题

土壤源热泵,3个90米深的竖井,埋管长540米。供热负荷23千瓦的别墅。请问:大连地区,上述冷热源条件。夏季土壤换热器侧的供回水温度分别大概是多少? 冬季土壤换热器侧的供回水温度分别大概是多少?

回帖成功

经验值 +10