求助无功电表和有功电表的问题
求助无功电表和有功电表的问题
有功电表和无功电表共接一个电流互感器,按照画的接法。现在无功表不转,有功表转的很慢;把无功表拆掉,有功表就转的正常了。请问是什么原因
[
本帖最后由 zlj5778 于 2010-8-31 14:28 编辑
]
发布于
2010-08-31 13:57:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
burry010101
用于计量最好不要公用互感器,要是用也要串联,不能并联。这样不至于失真。
2010-09-01 16:34:01
来自 PC
评论
举报
zlj5778
谢谢各位,明白了