《抗规》7.1.3条规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底框-抗震墙房屋的底部层高不应超过4.5m。
我的一个工程底框一托二,一层框架的建筑层高为3.9米,基础底标高为2.3米,结构一层的计算高度6.2米不是超限吧?按6.2米算刚度比(在1和2.5之间),一层布置的剪力墙要多(刚度比控制到1.5),我的思路是否有误?
请大侠指导,万分感谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • d1973
    d1973 沙发
    很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
    2010-09-28 22:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • sunhud
    sunhud 板凳
    结构一层的计算高度应该计算至基础顶面 如果还超的话 考虑加地梁