土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求教:前池老浆砌石重力墙与扩建后的新砼重力墙衔接问题
电站前池需要扩建,原前池重力墙为浆砌石,现改造无石源,改用砼,问题是:拆除后残余的部分浆砌石重力墙与新的砼重力墙如何连接?仅清洗干净,清除松动石块与渣滓,直接浇注行不,还是需要插部分锚筋加固……还是要涂新老砼粘合剂

全部回答(9 )

  • xinanhu

    我遇到老浆砌石,的确非常牢固,拆除都比较困难,建议直接在老浆砌石上浇筑混凝土,按混凝土与岩基接触面的方式处理
    2011-03-26 14:21:26 来自 PC 评论 举报
  • zhangfangkun
    把重力墙凿成台阶状很好,可在外面抹砂浆就不敢苟同了。
    2011-01-11 18:13:11 来自 PC 评论 举报