各位我们在地基基础分部施工当中遇到以下问题:我们地基结构设计整板基础采用PC400-95-12A型预应力混凝土空心管桩。实际桩基施工当中为了满足桩极限承载力,桩长达到24米。然而在桩基施工完毕,桩位验收当中,参建方发现有一根桩在距离桩顶标高1.75米的位置断裂。询问断裂原因:桩基单位说是总包单位开挖基槽是挖机不小心挖断的;而总包方说是桩基单位打桩时断裂的。现在抛开责任原因,我们更关心的是如何采取即省力又不影响结构的返修方案。设计人员要求,必须将断桩清出,然后植筋,浇筑混凝土。但如果这样做,一是会对周边管桩有影响;二是管桩已施工完毕10公分C10垫层已浇筑工作面有限;三就是管桩清楚土方量较大;最后就是工作周期较长,影响总体施工工期。请各位指教!急用!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsj023509
    zsj023509 沙发
    设计院说的方案是比较省钱的
    2011-01-09 14:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 板凳
    我感觉和设计院商量商量做个钢筋笼子 下焊钢板的那种 是不是会合适呢?