规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。
试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。
根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。
请各位专家 ,各抒己见。
1 何为内走道? 如上例所说的那种 ,完全满足自然排烟口距离的走道(一般临外窗),而且每隔30m都有疏散前室的走道,是否有机械排烟的需要?
2 新版的供热手册的提法,我想是基于考虑规范条文解释中,人员疏散行走20~30m能力的考虑,但是是否会在新的规范中实施呢?