正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 561 人订阅
阅读下一篇
有没有人能帮我算一算,GCS型柜体高*宽*深=2200*1000*800的抽屉柜、电容柜等都需要多少米的铜排?铜牌大小不用只需长度。请各位帮忙了!!谢谢!:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句如果是弧光过电压及谐振过电压引起的,另外一台PT柜和PT烧毁这台PT柜分属变电站的一、二段母线,母联合闸,一直并列运行,为什么一直都没出问题?系统是一次并列,二次小母线没并列。
后去现场处理,检修完毕后,根据原来分析的种种可能原因,最大的一条是开口三角两根线直接短接了,正常运行时,开口三角没电压,不会造成短路,一旦系统发生接地,开口三角就出现电压,造成短路,进而烧毁PT。
配合变电站工作人员直接拆除柜内PT引向柜顶小母线中的开口三角L线,柜内送一次电,测量PT柜内二次电压及开口三角电压,电压显示正常。直接测量柜顶小母线开口三角电压,发现一直有大于20V的电压。纳闷电压从哪来的,开口三角只有我们PT柜提供的,线都拆掉了怎么还有电压?后又配合变电站工作人员拆除所有引向馈线柜综保装置的开口三角信号线,电压依然存在。因我们厂只提供PT柜,其他柜子不是我们厂家的,没办法仔细查验。
为防止再次发生事故,我同变电站工作人员协商拆除PT柜引向柜顶的开口三角中的L线,目前运行正常。但是到现在我也没想出来事故原因,非常郁闷。
[ 本帖最后由 laoniuk 于 2010-9-28 15:52 编辑 ]
回复 举报
有人会问,一相接地,另二相电压升高根号3倍,为什么接地的一相也烧了?
接地的一相不是金属性接地,是电弧接地,电弧是不稳定的,会引起谐振过电压!
回复 举报