土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 9米净空高度的箱包车间喷淋如何考虑

9米净空高度的箱包车间喷淋如何考虑

发布于:2010-08-31 08:48:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  本人接到一个工程共3个单体:1~2车间,辅助用房
  本工程工程名称:箱包有限公司;子项名称:1#车间,2#车间。
  2#车间建筑面积:2500平方
  生产类别为丙类,建筑耐火等级二级。
  车间定性为箱包车间属易燃车间,按规范需设计喷淋系统。
  其中1#车间只有一层,层高净空高度为9米,已无法采用自动喷水灭火系统,按自动喷淋灭火规范6.11条采用闭式系统的最大净空高度为8米;按建规8.57条建筑面积大于5000m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
  2#车间从建规很自规分析:(1)面积没超过5000平方消防水炮不考虑;(2)闭式系统已无法保护
  方案:是不是采用开式喷头或者采用快速响应系统;还是喷淋系统就不上了,直接上消火栓就可以。
  这一点很不清楚,请假各位前辈最后的方案应如何定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 绯红
    绯红 沙发
    12.png
    2018-07-10 16:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • smell008
    smell008 板凳
    可采用高大净空场所的大流量喷头
    2010-09-10 08:16:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房不在最底层可以吗?

我有一个小区,住宅和公建的车库紧邻但用实墙分开,一个在负一层,一个共地下三层,消防水池和泵房在负一层的车库内(水箱在公建的屋顶),我这样考虑可以吗?对共地下三层的车库的消火栓及喷淋系统有什么影响?这种情况我公建下的消火栓在哪一层成环呢?

回帖成功

经验值 +10