算例以strat官方给的算例为准,条件附图,strat算例我没建模,以官方数字为准,我pkpm08版建模条件一样,仅没加柱帽,取400厚空心板有效厚度249mm,等代梁8000x249,恒载16,活载0,恒载分项系数1.0。为了对比strat官方附图给出的数值也分两种情况,一种四周梁,一种四周墙。因为毕竟两种软件,计算核心不一样,仅比较以做讨论,不敢妄评对错
下面是pkpm四周梁建模及倒荷情况:
pm 倒荷:(中柱1024=16x8x8)
satwe柱底内力设计值(前面已设置分项系数1.0,荷载0,中柱=1161):
jc荷载里的标准组合(中柱=1161):
总结: pm中柱倒算:1024
satwe中柱倒算:1161
下面是pkpm四周墙建模及倒荷情况:
pm 倒荷:(中柱1024=16x8x8)
satwe柱底内力设计值(前面已设置分项系数1.0,荷载0,中柱=1137):
jc荷载里的标准组合(中柱=1137):
总结: pm中柱倒算:1024
satwe中柱倒算:1137
最后总结:
中柱轴力(分担面积): 1024.000kN =16*8*8
中柱轴力(周边墙): 1137kN 相差11%
中柱轴力(周边梁): 1161kN 相差13%
strat总结:
以载16kN/m2为例。
中柱轴力(分担面积): 1024.000kN =16*8*8
中柱轴力(周边墙): 1240.709kN 相差21%
中柱轴力(周边梁): 1505.719kN 相差47%
最后请官方说明这种差别是仅对于空心板或无梁楼盖还是对所有结构都有这么大的差别?
[
本帖最后由 tssd-2005 于 2010-8-31 08:55 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报