土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双管荧光灯功率问题

双管荧光灯功率问题

发布于:2005-12-17 10:12:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教:在算双管荧光灯功率时2×36W,还算镇流器得损耗吗,即2×36×1.2W?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whl_elec
    whl_elec 沙发
    引用:
    以下是引用zhxxiong在2005-12-27 15:57:24.0发表的内容:

    电子镇流器损耗应该可不计吧,你算一下其功耗是多少。
    镇流器功耗不是算出来的,应该是厂家提供的实测数值。
    36W荧光灯的镇流器功耗一般是4~7W

    要算的,可参照飞利浦或欧司朗等厂家的技术参数
    2009-04-06 14:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳


    镇流器功耗不是算出来的,应该是厂家提供的实测数值。
    36W荧光灯的镇流器功耗一般是4~7W
    2005-12-27 16:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明新手入门应该学习什么?

我是刚刚开始从事灯具设计这个行业的菜鸟,以前根本没有任何的接触,来到这里一看原来这是一个很深的行业,我满头雾水不知道该从那里下手了,我想问问斑竹想我这样的菜鸟现在开始学习照明,需要看那些书,那些GBXXXX在什么地方可以可以学习一下?? ? 谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10