土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安川VS-616G5变频器故障显示及对策

安川VS-616G5变频器故障显示及对策

发布于:2005-12-17 09:11:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
故障表示 内 容 原 因 对 策
OC
Overcurrent 过电流
变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%) • 变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。
• 负载过大,加速时间太短。
• 使用了特殊电机或最大功能以上的电机。
• 变频器输出侧电磁开关已开关动作。 调查原因,实施对策后复位
GF
Ground Favit 接地
变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50% 变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) 调查原因,实施对策后复位
PUF
DC Bus fuse Open 保除丝熔断
装在主回路的保除丝被熔断了 由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏:
B1(♁3)<->U、V、W
⊙<->U、V、W 调查原因,实施对策后,交换变频器
SC
Short Circuit 负载短路
变频顺的输出呀负载已短路 变频器输出侧发生了接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) 调查原因,实施对策后复位
OV
Overvoltage 主回路过电压
主回路直流电压超过过电压检出值
200V级:约400V
400V级:约800V 减速时间太短,从电机再生的能量太大 延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)
电源电压太大 将电压降到电源规格范围内
UV1
DC Bus Undervolt 主回路低电压
主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)
200V级:约190V
400V级:约380V &#8226; 输出电源发生欠相
&#8226; 发生了瞬时停电
&#8226; 输入电源的接线端子松动
&#8226; 输入电源的电压变动太大 调查原因,实施对策后复位
UV2
CTL PS Undervolt 控制电源异常
控制电源的电压太低 ---- 将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时请更换变频器
UV3
MC Answerback 防止浪涌回路故障
发生了防止浪涌回路动作不良 ---- 将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时请更换变频器
PF
Input Pha Loss 主回路电压异常
主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动
(L8-05设定为“有效”时检出) &#8226; 输入电源发生了欠相
&#8226; 发生了瞬时停电
&#8226; 输入电源的接线端子太松
&#8226; 输入电源的电压变动太大
&#8226; 相间电压的平衡太差 调查原因,对策实施后复位
LF
Output Pha Loss 输出欠相
变频器输出侧发生了欠相
(L8-07设定为“有效”时检出) &#8226; 输出电缆断线了
&#8226; 电机线圈继线了
&#8226; 输出端子松动 调查原因,实施对策后复位。
OH(OH1)
Heatsink Over tmp 散热片过热
变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值或105°C 周围温度太高 设置冷却装置
周围有发热体 去除发热源
变频器的冷却风扇停止运行了 调换冷却风扇(与安川服务部联系)
变频器内部冷却风扇停止
(18.5kw以上) 变频器的冷却风扇停止运行了(18.5kw以上)
RH
Dyn Brk Resistor 安装形制动电阻过热
由L8-01设定的制动电阻的保护已动作 减速时间太短,电机再生能量大 减轻负载,延长减速时间,降低速度
更换新的制动电阻单元
RR
Dyn brk Transistr 内藏制动晶体管异常
制动晶体管动作异常 ---- 将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时,请更换变频器
OL1
Mortor Overloaded 电机过负载
电子热保护引起电机过负载保护动作 负载太大,加减速时间、周期时间太短 修正负载大小、加减速时间、周期时间
V/f特性的电压太高 修正V/f特性
电机额定电流(E2-01)设定值不适当 确认电机的额定电流值(E2-01)
OL2
Inv Overloaded 变频器过负载
由电子热保护引起变频器过负载保护动作 负载太大,加减速时间、周期时间太短 修正负载大小、加减速时间、周期时间
V/f特性的电压太高 修正V/f特性
变频器功率太小 请使用大的变频器
OL3
Overtorque Det 1 过力距1
电流超过(L6-02)以上并持续(L6-03)时间以上 ---- 确定L6-02,L6-03的设定值是否适当。
确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。
OL4
Overtorque Det 2 过力矩2
电流超过(L6-05)以上并持续(L6-06)时间以上 ---- 确定L6-05,L6-06的设定值是否适当。
确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。
OS
Over speed 过速度
速度在设定值(F1-08)以上并持续(F1-09)时间以上 发生了过冲/不足 再调整增益
指定速度太高 修正指令回路及指令增益
F1-08,F1-09的设定值不当 确认F1-08,F1-09的设定值
PGO
PG Open PG断线检出
在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间
有PG矢量:
软起动输出≥2%
有PG V/f:
软起动输出≥E1-09 PG的连线断了 修理断线处
PG的连线有错误 改正接线
没有给PG供电 正确供电
---- 确定抱闸在使用时是否打开
DEV
Speed Deviation 速度偏差过大
速度偏差在设定值(F1-10)以上并持续(F1-11)时间以上 负载太大 减轻负载
加减速时间太短 延长加减速时间
负载处在锁定中 确认机械系统
F1-10,F1-11的设定值不适当 确认F1-10,F1-11的设定值
---- 确认抱闸在使用时是否打开
SVE
Zero Servo Fault 零伺服异常
零伺服运行中,旋转位置却偏离了。 力矩极限值过小 增大
负载力矩过大 减小
---- 检查PG信号干扰
OPR
Oper Disconnect 操作器连接不良
在操作器控制运行指令运行中,操作器断线了 ---- 确认操作器连接
EFO
Opt External Fit 从通讯选择卡来的外部异常输入 ---- 检查通讯卡,通讯信号
EF3
External Fault 3 外部故障(输入端子3)  
 
 
从多功能输入处输入了异常信号
 
 
   
 
消除外部异常的原因
解除从多功能输入来的外部异常输入
 
 
 
 
EF4 外部故障(输入端子4)
EF5 外部故障(输入端子5)
EF6 外部故障(输入端子6)
EF7 外部故障(输入端子7)
EF8 外部故障(输入端子8)
CPF00
COM-ERR(OP&INV) 操作器传送异常1
与操作器的通讯开始后,5秒内仍不能与操作器通讯 数字式操作器的端子接触不良 取下一次数字操作器,再重新安装一下
变频器控制回路不良 交换变频器
CPF01
COM-ERR(OP&INV) 操作器传送异常1
与操作器通讯开始后,2秒以上传送异常发生了 数字式操作器的端子接触不良 取下一次数字操作器,再重新安装一下
变频器控制回路不良 交换变频器
CPF02
BB Circuit Err 基极封锁回路不良 ---- 将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF03
EEPROM Error EEPROM不良 ---- 将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF04
Internal A/D Err CPU内部A/D变换器不良 ---- 将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF05
External A/D Err CPU内部A/D变换器不良 ---- 将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF06
Option Error 选择卡连接异常 选择卡的端子接触不良 电源OFF后再插入
变频器或选择卡不良 交换不良品
CPF20
Option A/D Err 选择卡异常 选择卡的端子接触不良 电源OFF后再插入
选择卡的A/D变换器不良 换一块选择卡
CPF21
Option CPU down 传送选择卡的自己诊断异常 选择卡的故障
  交换选择卡
 
CPF22
Option Type Err 传送选择卡的机种形式异常
CPF23
Option DPRAM Err 传送选择卡的相互诊断不良

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • abc442
    abc442 沙发
    谢谢楼主
    2008-03-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • chenweibin0660
    太好,顶一下!
    2007-01-25 10:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器维修实例解析

(5) 变频器小电容炸裂 在接修一台三肯SVF7.5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬间,只听“砰”的一声响动,并伴随飞出许多碎屑,断开电源,发现C14电解电容炸裂,此刻想到的是有可能电容装反,于是根据其标识再装一次,再次上电,电容又一次炸裂。于是进一步检查其线路,发现线路与电容标识无法对上,于是将错就错,把电容装反,再次上电,运行正常。这一点在后来送修的相同的机器得以证实。

回帖成功

经验值 +10