土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 万达失火事件!!!

万达失火事件!!!

发布于:2010-08-30 22:29:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
简介
  2010年8月28日14时54分,辽宁省沈阳市万达商业广场售楼处发生火灾,浓烟从销售中心的窗口冒出。根据后来调查,起火点是销售中心一楼大厅的沙盘位置。由于销售大厅内放置大量宣传用展板和条幅等易燃物品,而沙盘材质为有毒、易燃材料,火势迅速向二楼蔓延,并在短时间内封锁销售大厅出口。[1]
[编辑本段]救援
  沈阳市公安局消防支队接警后,于2010年8月28日15时04分赶至现场,对售楼处40余人进行施救。由于售楼处是一个玻璃幕墙封闭的3层建筑,一楼只有一个出口,救援工作非常艰难。消防战士架起云梯,从二楼爆裂的玻璃窗上进行救人。 被救人员被迅速送往附近的盛京医院滑翔院区;伤者多为烧伤和呼吸道受损。   铁西万达广场正式开业仅仅八天时间。但在过去两年时间内,销售中心一直在销售附近的住宅、公寓和商场项目。开业仅八天便遭遇火灾重创。售楼处内能够看到的一切都是火灾之后留下的黑色,在售楼处外部的玻璃墙幕,从一楼到三楼有不同程度的爆裂。   据沈阳消防支队负责人介绍,经对现场初步勘查,火灾系一楼售楼处沙盘电路故障引发,具体原因还在调查之中。
[编辑本段]专家观点
  经对现场初步勘查,火灾系一楼售楼处沙盘电路救援人员在抢救伤员故障引发,而更深层次的原因还在调查之中。   一位防火专家介绍,房地产沙盘模型着火,并造成重大人员伤亡,这在全国还是第一次,也给消防监管提出了新课题。   按照《中华人民共和国消防法》,人员密集场所装修、装饰,应当使用不燃或难燃材料。而万达广场售楼处沙盘使用的是易燃、有毒材料,材质差,而且未刷防火涂料,这也是造成火灾的直接原因;没有户外楼梯,供受困人员逃生,造成死伤人员众多。   防火专家还分析,按照消防部门的规定,像这样的售楼处,属于公共场所,消防火灾报警系统、喷淋系统,灭火器、消火栓,箱内消防水带,都应该配备。如果沙盘着火后被及时发现,第一时间内用灭火器材控制火势,坚持几分钟时间,等待消防人员救援,就不会酿成这么大的火灾,造成这样惨重的损失。   [2]
[编辑本段]万达集团致歉声明
  大连万达集团股份有限公司29日就28日下午沈阳铁西万达商业广场火灾事故刊登致歉声明,下为声明原文:   8月28日下午,沈阳万达房地产公司铁西万达广场住宅组团售楼部发生重大火灾事故,造成9死9伤(因公司只掌握初步情况,以政府公布的伤亡数字为准),给人民生命财产造成重大损失,对此我们深感痛心:   一、向遇难者表示沉痛哀悼;向受伤者表示真诚慰问;向遇难者、受伤者家属,并向全国人民深深致歉!   二、尽我们全力救治伤者,尽全力做好遇难者善后工作。   三、深刻吸取本次事故沉重教训,严防此类事故今后再次发生。   四、待政府事故责任认定后,万达集团将严肃处理相关人员。   大连万达集团股份有限公司   2010年8月29日[3]
[编辑本段]相关链接
万达集团简介
  大连万达集团创始于1988年,已发展成为以商业地产、高级酒店、文化产业、连锁百货为四大支柱产业的大型企业集团。现有员工近20000人。万达集团在全国五十余个城市投资项目,资产1000亿元,年销售额600亿元,年纳税50亿元,已在全国开业27个万达广场,8家五星级酒店,400块电影银幕,持有的收租物业面积约700万平方米。   万达集团的目标是到2012年,年销售收入超过1000亿元,净利润超过60亿元,商业地产开业80个万达广场、五星、六星级酒店超过45家、文化产业拥有1000块银幕、连锁百货超过65家,持有的收租物业面积超过1200万平方米,成为中国一流的企业集团。[4]
万达商业广场
  沈阳市铁西区万达商业广场是大连万达集团在沈阳的第二个商业地产项目,位于铁西区沈辽中路与兴华南街交汇处,该楼盘集住宅、休闲、娱乐、百货、酒店、公寓等功能于一体,开盘以来销售火爆。该商业广场于8月20日正式营业,开业仅8天时间售楼处便遭遇火灾重创。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chensen62
    chensen62 沙发
    看了这个帖子,觉得做设计的还是要很规范才行啊,不然出了问题,就是不是自己的责任也会良心不安的
    2010-09-13 17:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    沙盘用电一般按插座回路对待,应设漏电开关啊,怎会引起火灾的
    2010-09-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力知识

正泰的DW15-630安的万能式断路器的电阻坏了怎么处理,谢谢。

回帖成功

经验值 +10