土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样换相可以吗?
我们的宿舍楼有两层三相进线,一楼一相,第三相可能接到了别的楼,但是最近整栋楼的日光灯都很难启动,电工师傅来了后把相线倒相就好了,请问这是为什么?电调换相到底是怎么回事,请大家指点!

全部回答(4 )

  • jia-1979
    负载不平衡,换个相使负载平衡,说明二楼用的一楼那相的比较多。电压低
    2005-12-19 12:14:19 来自 PC 评论 举报
  • yaotian634
    3楼的这位大哥,其实你说的三相电不平衡我也想过,但是换相的结果是,换相后的两层的等都可以启动,如果按"正好分配到你们楼的哪一相电压低"来解释,那为什么把电压低的一相换到了另一层后那一层的日光灯可以启动呢?应该和我们这层一样不能启动才对呀!
    2005-12-18 13:08:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10