这样换相可以吗?
这样换相可以吗?
我们的宿舍楼有两层三相进线,一楼一相,第三相可能接到了别的楼,但是最近整栋楼的日光灯都很难启动,电工师傅来了后把相线倒相就好了,请问这是为什么?电调换相到底是怎么回事,请大家指点!
发布于
2005-12-16 21:23:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jia-1979
负载不平衡,换个相使负载平衡,说明二楼用的一楼那相的比较多。电压低
2005-12-19 12:14:19
来自 PC
评论
举报
yaotian634
3楼的这位大哥,其实你说的三相电不平衡我也想过,但是换相的结果是,换相后的两层的等都可以启动,如果按"正好分配到你们楼的哪一相电压低"来解释,那为什么把电压低的一相换到了另一层后那一层的日光灯可以启动呢?应该和我们这层一样不能启动才对呀!
2005-12-18 13:08:18
来自 PC