土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:关于游泳池采暖问题

请教:关于游泳池采暖问题

发布于:2005-12-16 21:19:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
该游泳池位于山西,为室内游泳池。冬季需要采暖。热源为地热,甲方只要求地板辐射采暖。但本人认为冬季不能达到游泳池室内采暖温度要求,建议甲方兼用散热器,可地热温度为70度供水。我该怎么使游泳池达到室内采暖温度要求。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zgfzdx92083
    zgfzdx92083 沙发
    同意楼上的意见,说得很好。但是山西也不是很冷,计算一下负荷大小,地热应该能够满足要求,甲方想省钱也是正常的
    2006-03-12 12:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • bells1973
    bells1973 板凳
    最好的是地板采暖+暖风全新风通风系统.可以实现:

    1.除湿+新风
    2.舒适度+温度
    3.防结露
    4.其它问题

    可以探讨.

    bells1973@163.com
    2006-02-08 13:07:08

    回复 举报
    赞同0