3m高的地上蓄水池可以做砖混吗?
3m高的地上蓄水池可以做砖混吗?
如题,水池净尺寸是长5m宽5m高3m,75立方水,完全外露地面以上,请问能做成砖混结构的吗?具体如何做,谢谢!
发布于
2010-08-30 20:52:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yaslean
计算一下侧壁抗弯,可能会要求侧壁好厚。
2011-11-27 11:41:27
来自 PC
评论
举报
结构阿牛
可以用砖混结构,内壁用防水砂浆抹面就行,但是要就是池壁承载力是否满足。