土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于正压送风的问题

请教关于正压送风的问题

发布于:2005-12-16 17:39:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1~19层电梯与防烟楼梯的合用前室有直接对外开窗-自然排烟,-1层电梯与防烟楼梯的合用前室无窗,此前室需要做正压送风?如要做-风量?风机的位置要放在屋顶?<无群房>

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 80教育
    80教育 沙发
    看风口形式!
    2005-12-20 16:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • wl7340
    wl7340 板凳
    对于风量的计算:规范中说用“压差法”和“风速法”分别算出风量,取其中大值作为系统计算加压风量。但是,“压差法”中门,窗缝隙的计算漏风总面积,只算1层而不是19层,而“风速法”计算出的风量是19层的风量,规范取大值是不是有点大啊!!!
    2005-12-20 14:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多