土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何设计控制回路的跳闸保护?

如何设计控制回路的跳闸保护?

发布于:2010-08-30 17:25:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。

而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。 接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。

整个控制系统正常状态下没有任何问题。

调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。

正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。

在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。

这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上,而某个主回路断路器断开后,怎么实现工艺保护停机???

除了满足因这个原因跳闸实现保护停机外,我还要求在调试的时候,主回路断路器断开、控制回路得电的情况下能够调试(也就是说,不能将控制回路电源接在主回路断路器下方)。最好不用小型断路器辅助触点,最好也不要在主回路断路器下方加装“得电继电器”。除此之外有没有低成本的解决方案?

欢迎讨论

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    调试时要求不送主电源,不能让电机转动,实际生产时电机不能停(一停必须有接触器信号到PLC)生产线,这是矛盾的一对问题。针对这类情况,我们的处理方法很简单:配电室里都是抽屉柜,每一个电机占一个抽屉,抽屉推到底是工作位置,拉出一点有一个试验位置,每一个柜子有一个试验电源(220V相线装了一只熔断器),当抽屉拉到试验位置时,主电源(一次插头)断开,试验电源且接入了,所有其他二次线都是接通的。工作位置时,试验电源(利用抽屉二次插接头)脱开,工作电源(包括二次)接通。

    以上方法可能对楼主用不上,只想给个启示。
    2010-09-01 08:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • wlh_1982
    wlh_1982 板凳
    在总电源空开上增设分合闸附件,在总空开合上过后,在不合电机空开的情况下就可以调试了,
    2010-08-31 22:51:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功设备的功能、选用与使用

回帖成功

经验值 +10