发布于:2010-08-30 17:25:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。
而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。
接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。
整个控制系统正常状态下没有任何问题。
调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。
正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。
在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。
这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上,而某个主回路断路器断开后,怎么实现工艺保护停机???
除了满足因这个原因跳闸实现保护停机外,我还要求在调试的时候,主回路断路器断开、控制回路得电的情况下能够调试(也就是说,不能将控制回路电源接在主回路断路器下方)。最好不用小型断路器辅助触点,最好也不要在主回路断路器下方加装“得电继电器”。除此之外有没有低成本的解决方案?
欢迎讨论
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板以上方法可能对楼主用不上,只想给个启示。
回复 举报
回复 举报