土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问按摩浴缸能直接在下边用防水插座么?
我开始设计的是预留按摩浴缸接线盒,考虑到潮湿环境不宜设置电源断点。可按摩浴缸出厂时都是留的电源插座,请问,我还是要求厂家把电线包开连到接线盒上,还是直接用防水插座?

全部回答(16 )

  • kitty_guilin
    在浴室的0、1及2区内,不得设置任何插座!

    距离淋浴门以外的0.6米远(即3区),才可以设置插座,但也要以RCD或隔离变压器或超低电压配电。

    值得注意的是,在2.25米以上的任何区域(即属于3区),设置插座是允许的。

    防水插座只是简单的防溅水,而不是防水浸,这一点很多人没意识到。
    ==============
    支持大鼻山!
    2005-12-23 21:44:23 来自 PC 评论 举报
  • yanyan20332033
    有8ma的
    2005-12-23 20:51:23 来自 PC 评论 举报