土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出现相位角变化是什么原因造成的
我公司变电站两台110KV变6KV变压器分列运行,现由一路供电。两台变压器在低压侧母联开关闭合后,B相电压比其他两相低200V,请问各位此种现象是否是两台变压器B相相位角不一致造成的?变压器出现相位角变化是什么原因造成的,有否解决办法?谢谢各位。

全部回答(10 )

  • liu80906
    据lvye-xian提供:“母联开关没有合闸之前,两台变压器所带的两段B相电压均正常。两台变压器任意一台带两段B相电压均正常。”;“两台变压器各项性能参数完全一样,设计就是可分列和并列运行的。以前经过多次并列运行从未出过这个问题,这个问题是头一次出现。”可知:
    1.异常出现与负荷无关;
    2.只有当两变压器并列时才出现异常;
    因此,两并列变压器参数不一致是唯一原因。
    无励磁调压变压器其调压分头是分相操作的,调整中造成不一致是有可能的。
    2005-12-27 09:52:27 来自 PC 评论 举报
  • sgcyecho


    晕,上面的怀疑好大胆。小弟不是太懂,高手快来指明!
    2005-12-26 19:51:26 来自 PC 评论 举报