四层框架平面布置都一样

QQ截图未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zrxj1205
    zrxj1205 沙发
    一般框架结构的周期折减系数在0.7~0.8之间,此框架填充墙较多,建议取0.7或0.75会比较好
    2010-08-30 23:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • zsying
    zsying 板凳
    学习学习 学习
    2010-08-30 22:32:30

    回复 举报
    赞同0