发布于:2005-12-16 11:45:16
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
前一段时间,市里面节能设计审查,给提出一些意见,大家看看(水暖的)
(1)公共建筑:
计算单位应统一采用国际制三位,并应采用软件计算,施工图中应注明冷热负荷概况,风机盘管的回水应设置三通恒温阀,以利于节能,考虑会议室使用特殊性,风机末端功率不应太小,应有水量计算,PPR管应注明管径系列,管道标高标注应注意有压无压区别。
(2)住宅:
PPR管道应注明管系列,散热器尽量使用钢铝复合型散热器,分户计量应设计计量位置,采暖热指标偏高(52.8W/M2)应注明给水系统工作压力和试验压力,应列出主要材料表
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
guolei12344
沙发
2005-12-18 14:54:18
赞同0
-
sg19800225
板凳
我们现在做的节能设计简直就是在糊弄,实际根本就没有。可苦了我们这些做暖通的,负荷计算很小(按节能),实际工程却很大。不知各位如何解决?
2005-12-18 14:53:18
赞同0
加载更多我也是,计算和节能冲突。
回复 举报
回复 举报