土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一片自承重砖墙手算与电算的对比

一片自承重砖墙手算与电算的对比

发布于:2010-08-30 11:42:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人最近对一片砖墙进行了抗震验算,并与电算结果进行了对比,符合的很好;通过计算,可以对PKPM计算砌体结构的原理有一定的了解,希望对大家有所帮助;
电算采用PKPM05版,08版(至少我用的)计算单层砌体地震力偏小15%(详抗规5.2.1条);由于单层砌体一般抗震都没问题,所以这个BUG,一般不会产生太大的影响。
如果是08的用户,可将计算书中与地震力有关的“1.抗震验算”的“抗力与效应”之比除以0.85,即可得08版的结果;“3.地震剪力设计值:”乘以0.85,即可得08版的结果;其余08与05相同。
附件中有计算书和模型;模型也可以自己建,两、三分钟就可以建好,就不用花土木币下载了。

[ 本帖最后由 xiwang586 于 2010-8-31 10:14 编辑 ]