发布于:2010-08-30 11:27:30
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。
说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。
请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。
现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
全部回复(78 )
只看楼主 我来说两句这个就是极性接反的具体例子,若两侧CT极性相同,接入保护装置的极性应是一致的。差动保护在检查极性正常后才能投入,极性检查可通过相序表现场检测,电动机两侧的各相电流应为一进一出,差值为零,装置上都有显示。
回复 举报
极性反了呀
回复 举报