土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ N线重复接地

N线重复接地

发布于:2005-12-16 09:58:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有人认为将N线重复接地后,强制使N线为零电位,并用大地通路替代中断的N线作为返回电源的通路,可避免发生烧毁设备事故.根据向量分析和计算可知这是不可能的.因为,N线阻抗以若干毫欧计,而大地通路的阻抗却以若干欧姆计,"断零"后三相电压依旧不平衡,只是程度稍轻,并未解决问题.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋石
    秋石 沙发
    <电世界》2004年第10期有论述。
    2006-03-22 21:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • zxj6658
    zxj6658 板凳
    TN-S系统中通常只对PE线进行重复接地。 当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。
    不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
    2006-03-22 11:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吉林省辽源市最大的医院中心医院发生火灾

15日16时30分左右,吉林省辽源市最大的医院中心医院发生火灾,截止到16日3时,火灾已造成38人死亡。其中,现场找到24具遗体,另有14人因抢救无效死亡。  辽源市中心医院是当地最大的医院,其门诊部、住院部、办公楼连在一起,呈现“口”字型,总共四层,一二层是门诊,三四楼是住院处。经过辽源市和从长春、四平等地赶到的消防官兵5个多小时的扑救,大火于15日22时左右被扑灭。据消防部门介绍,大火是从配电室开始烧起的,很快就蔓延整个大楼。在这场火灾中,过火面积达5000平方米。大楼北侧第四层(顶层)烧毁,三楼部分过火;南侧一至四层基本烧毁。

回帖成功

经验值 +10