土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体消防管道问题

气体消防管道问题

发布于:2010-08-30 10:30:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们这个现场设计有气体消防,关于管道,设计为无缝钢管内外壁热镀锌,请问管道内外壁是否必须镀锌呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xjyxxrh
    xjyxxrh 沙发
    谢谢!虽然迟了一点,不好意思。
    2011-05-26 16:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • lcs37360
    lcs37360 板凳
    4.1.9 尽管气体灭火剂本身没有什么腐蚀性,其灭火系统管网平时是干管,但作为安全的保护设备来讲,是“养兵千日.用在一时”。考虑环境条件对管道的腐蚀,应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。对钢管及钢制管道附件也可考虑采用内外镀锌钝化等防腐方式。镀层应做到完满、均匀、平滑;镀锌层厚度不宜小于15μm。
    本《规范》没有完全限制管道连接方式,如沟槽式卡箍连接,由于目前还没有通过国家法定检测机构检测并符合要求的耐高压沟槽式卡箍类型,规范不宜列入,如将来出现符合要求的产品,本《规范》不限制使用。
    2010-08-30 10:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规印错了

郁闷,05版高规都快不用了,才知道印错了,7。4。8。1条 大于 应为 小于,王渭云老师讲的,那些主管部门也干点正事吗????????????????????????????????????????????????

回帖成功

经验值 +10