土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大家看看这个审图意见

大家看看这个审图意见

发布于:2005-12-16 09:09:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我设了一个回路给走廊的灯供电,走廊的灯每隔两个设一个自带蓄电池的灯作为应急照明灯,平时正常使用,停电时点亮。审图意见说:疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯,正常供电电源没有接自专用回路上。他的意思是不是应急照明灯应该单独设一个回路,不能和走廊的其它灯串在一块,可是我看到很多图纸都是在走廊灯的回路里用几个自带蓄电池的灯作为应急照明灯,这样做有什么问题吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄埔军校
    黄埔军校 沙发

    你首先要弄明白什么是疏散照明什么是备用照明,不是只有疏散指示灯才是疏散照明的。
    2009-10-13 10:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • caonim
    caonim 板凳
    这是个很纠结的老问题。

    08民规200页明确写着:备用照明、疏散照明不应由同一回路供电!!!


    我们按照做就行了。

    即使有1个疏散指示灯,也要对应一个微断!
    反正浪费的不是我们的钱。。。。呵呵
    2009-10-13 08:28:13

    回复 举报
    赞同0