发布于:2010-08-30 09:57:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们公司最近有一项目要做防烟排风机,我看了《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第3.2.10条二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
那么箱我们这样的防烟排风系统是否一定要安装柴油发电机作为第二电源?
急!!请各位大侠帮助啊!!!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主!谢谢分享!
回复 举报
1。如果是一级负荷,那么必须2路独立的10KV进线,一级负荷由2个独立变压器的低压出线提供电源以满足双电源需求;
2/。如果是二级负荷,那么只需要1路10KV电源,但需要由2个独立变压器的低压出线,满足双电源要求
够清楚了吧
回复 举报