土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 帮我找找错!谢谢
小弟刚入设计行业,现有一小图,自己难发现自己的不足,特此请大家指正一下!
谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • sky52177
    谢谢3楼意见!
    我会加以改正的!
    2010-08-31 09:03:31 来自 PC 评论 举报
  • zz2578
    1.说明不规范
    2.小旅馆不需要每个房间一块水表,商铺需要每个门面一块表,水表要集中放置。
    3.消火栓不需要加压,没有成环,干管上面阀门不够
    4.防倒流器图例不对
    5.污给水距离没法保证

    另外,给水,消防管全走室内我觉得不合适,走室外不挺好的嘛。
    2010-08-30 21:10:30 来自 PC 评论 举报