土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ PHC管桩加工长度必须在图集推荐范围内吗?
PHC400管桩(A和AB型)的图集推荐长度均为7~13m,但预制厂可以制作的长度为14m,且经过了几个工程的实践,从理论计算的角度和工程实践的角度来讲都是没有问题的.我这里承接的一个工程,设计桩长28m,按图集推荐长度,桩要设计成三节,但按预制厂加工能力,可以做成两节.因此请教一下有过经历的朋友,图集推荐的长度是严格不能突破的吗?

全部回答(10 )

  • zypxlp
    十四米可以选择用加强筋或者加一根钢筋来做,
    2009-10-28 14:32:28 来自 PC 评论 举报
  • yejianxing
    楼上的兄弟:95 是不是壁厚95MM,如果能够保证管桩强度,桩长14M应该没有问题是吗?
    2006-04-05 14:21:05 来自 PC 评论 举报