土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 40米跨双坡刚架库房

40米跨双坡刚架库房

发布于:2005-12-15 21:31:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一40米跨双坡刚架库房,中间设一柱,请各位说说中间柱是按摇摆柱考虑好还是按与钢梁刚接考虑好?如果按中间摇摆柱考虑,在什莫情况下应进行内力放大?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛逼闪闪放光芒

    不过设计成刚接的质量难以保证啊!
    2005-12-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • sunsmile9057
    sunsmile9057 板凳
    我做过个38没有中柱的,就是梁柱大些,要是做中柱的话我会做刚接的,全是铰的话有些不放心啊,
    2005-12-18 17:01:18

    回复 举报
    赞同0