二次回路的一个开关节点信号能传多远?

发布于:2005-12-15 20:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压变压器出线断路器柜跟变压器距离300多米,变压器温控器的信号还能传那么远吗?如果只是按照线路损耗去计算,好象是没有问题。不过这么做是不是很不好啊,信号容易干扰。有没有人这么做过啊?另外,离几百米的2个高压柜之间还能实现柜间联锁吗?程序锁是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jia-1979
    jia-1979 沙发
    用电流继电器不就没事了。电压继电器可能会受影响。
    2005-12-16 08:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    我们250米试过,没有问题,300米应该问题也不大!用带钢铠的控制电缆,金属钢铠一端接地可以抗干扰!
    2005-12-15 21:48:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的保安段电源电缆到底应选多大

我的保安段电源电缆是丛保安变拉过来的,长度630米,所带负荷为润滑油泵、冲洗水泵、电动执行机构、不停电电源、直流充电电源、控制室事故照明、主轴电机等,容量约220KW,电流约346A,设计院在选此部分电缆时选用了VV22-2*(3*240+1*120)电缆,后我方认为选型大,要求设计院降一个规格使用,即变为VV22-2*(3*185+1*95)电缆,设计院不同意,还有,我的电缆走电缆沟,电缆沟道尺寸1000*1000的,沟原来还有大约50多根电缆(包括控制电缆和电力电缆)