环网柜可不可以少下一个啊

发布于:2005-12-15 18:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
帮帮忙,我们小区电气设计中,设计院一台变压器有3个开关,即10KV开关柜一个开关,变压器进线地方有个进线开关,再有个负荷开关到变压器,我认为太多,因为在电厂一般为一个开关即可,他说设计规范就是这样,请哪位大虾指点(留个QQ).本人QQ312366498

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fptcjx
    fptcjx 沙发
    我同意18楼的意见,如果中间没有PT柜及计量柜的话,可以取消进线开关.为了安装方面一般把它换成电缆提升柜.就是里面不装负荷开关,只装一套避雷器和带电显示器即可.
    2006-06-25 16:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    开始我也认为设计没问题,照做就行了.楼主在19楼的发言才说清楚.
    赞同大鼻山的:
    1)“10kV配电室馈线处有一负荷开关柜?”此处应该换成带保护的开关;
    2)如果仅有2面柜,则用户配电室的进线负荷开关显然可以取消。



    2005-12-20 08:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多