fptcjx
沙发
我同意18楼的意见,如果中间没有PT柜及计量柜的话,可以取消进线开关.为了安装方面一般把它换成电缆提升柜.就是里面不装负荷开关,只装一套避雷器和带电显示器即可.
2006-06-25 16:23:25
赞同0
-
bqg
板凳
开始我也认为设计没问题,照做就行了.楼主在19楼的发言才说清楚.
2005-12-20 08:31:20
赞同0
加载更多回复 举报
赞同大鼻山的:
1)“10kV配电室馈线处有一负荷开关柜?”此处应该换成带保护的开关;
2)如果仅有2面柜,则用户配电室的进线负荷开关显然可以取消。
回复 举报