配电改造,原配的下级带3个30KW水泵现改为3个45KW。
开箱后发现配电箱是如此布局,6组断路器、接触器、热继电器和1个软启动请教
照片2中 左侧是本箱的上级进线总开关 右侧接的是个软启动 就下面的那个
4个图均为次配电箱照片,照片1是下部分的接触器和热继电器,照片2为断路器,照片3为整体看断路器、接触器和热继电器

[ 本帖最后由 liuxingyu198411 于 2010-8-30 21:00 编辑 ]

电箱1.jpg


电箱2.jpg


电箱.jpg


软启动.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxingyu198411
    就是说这里应该有一个延时启动的过程是吧,你说这个过程可不可以用3个开关3个接触器3个热继电器再加中间继电器和时间继电器实现 这个是不是有点浪费啊。
    感谢您的耐心指教
    2010-08-31 18:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    三台泵,6个接触器。3个热继电器。1台软启动器。
    每台泵用2台接触器1个热继电器。
    其中:
    1台接触器是在启动时把软启动的输出电压加泵的电机上。
    另1台是转为工频时直接通市电给电机。软启动器是公用的。
    这样就有6个空开、6个接触器、3个热继电器。
    3个中间继电器和时间继电器是为控制转换用的。
    2010-08-31 12:13:31