土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机周波突然下降,怎么回事?

发电机周波突然下降,怎么回事?

发布于:2005-12-15 16:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的用电是自己发电,有3台6000KW的汽轮机,还有3台1500KW的汽机。昨天晚上11点开始,所有的发电机周波都掉到了49.5一下,虽然能运行,但是总觉得不放心,查了也弄不懂是什么原因。请教各位 ,这个是什么回事啊???
多谢指教了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • landchild
    landchild 沙发
    厂用电全部有本厂自己发电供电,
    2005-12-15 18:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1.厂用电是否只是由几台发电机提供电源,和外部的大系统无直接联系?
    2.发电机周波下降,可能有以下几点原因引起:
    (1)厂用电负荷突然增大;
    (2)汽轮机中有一台或几台的蒸汽系统波动,导致有功出力降低,而厂用电负荷没有降低,导致周波下降。
    2005-12-15 17:26:15

    回复 举报
    赞同0