市政给水可以连接消防和喷淋管道吗?
市政给水可以连接消防和喷淋管道吗?
市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
发布于
2010-08-29 18:30:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhf-li
单纯止回阀是不行的,需加倒流防止器
2010-08-31 11:59:31
来自 PC
评论
举报
zz2578
市政给水可以连接消防管道,喷淋水箱进水管
同时施加压力以最大的为准,加止回阀没影响
随便怎么连接都行,连接时注意止回阀,闸阀的位置,维修安装是否方便。