土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 困惑的压力问题!

困惑的压力问题!

发布于:2005-12-15 16:02:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是刚从事空调系统的。现在有一工程,出现如下情况,请各位朋友讨论一下,是怎么回事?
空调水循环系统为闭式,楼高44米,设一台隔膜式膨胀罐补水,补水口接至循环泵进水端,与集水器之间只隔一除污器。设置系统的静水压力为0.5MP,利用补水泵把系统管道内压力稳定在0.5M这,机房内膨胀罐,分水器,集水器处的压力在静态下一至。当启动一台热循环泵时,分水器处压力为0.6M这,集水器处压力为0.56MP,膨胀罐处压力显示为0.5MP(和没启动循环泵前没有多大变化),对于以上的情况,请各位大侠说说自己的看法。系统出水与回水的压力差是多少最为适宜?
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fire_man119
    fire_man119 沙发
    现在问题找到了,原来是除污器堵了呀!!!!
    2005-12-31 08:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    分集水器之间只有0。04MPA,小了吧,没调平吗?
    2005-12-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几种散热器的性能比较!大家讨论一下吧!

目前在北方住宅还是以暖气片采暖为主,下面是本人列举的几种散热器,请大家来讨论一下个散热器的性能优劣把?1、铸铁:2、钢串片:3、铜铝散热器:4、钢柱散热器:以上四种,是我们这里用的比较多的,不知道大家在其他地方有没有用的更多的产品!共同分享一下吧!

回帖成功

经验值 +10